Summenzähler

  • Werte Foristen,

    Wohlwissend dass das nicht zulaessig ist, waere es fuer einen Waermemengenzaehler meines Dreifamilienhauses geschickt, wenn man Zaehler auch subtrahieren koennte. Geht das evtl. mit einem Trick oder muss ich weiterhin parallel eine XLS mitpflegen um diesen Zaehlerstand korrekt zu ermitteln? Der Installationsaufwand um dies richtig zu stellen waere erheblich, da historisch bedingt diverse Heizkreise zusammengefasst wurden, die nach erfolgter Sanierung so nicht mehr existieren.

    MfG Leo

  • Billy 18. März 2025 um 06:21

    Hat den Titel des Themas von „Summenzaehler“ zu „Summenzähler“ geändert.
  • Kurze Erklaerung:

    Zaehler 202

    - Zaehler 203

    - Zaehler 205

    - Zaehler 300

    = Zaehler 201 (virtuell), der dem Mieter im EG berechnet wird.

    Die Installation hat schon ein paar Umbauten hinter sich und sitzt ziemlich tief im Gebaelk.

    Der Mieter kennt die Situation und akzeptiert das, da er nach zwei Abrechnungen versteht, dass er erstaunlich niedrige Heizkosten hat.

  • Hallo,

    die gleiche Situation habe ich bei mir auch beim Warmwasser.
    Zwei Wohnungen haben einen eigenen Zähler, eine ist "direkt" am Warmwasserspeicher angeschlossen.

    Vor dem Speicher ist aber noch eine "Summen"-Wasseruhr.

    Ich habe es mit einem Hilfs-Allgemeinzähler gelöst.

    Sollte genau das Problem lösen, oder habe ich das falsch verstanden?